PLC Schneider TM221... konfiguracja

0

Potrzebuję pomocy od praktyka znającego te sterowniki .
Muszę na pewnym podstawowym poziomie poznać programowanie i konfigurację TM221C24T (istniejąca maszyna do uruchomienia).
Mam narzędzie Machine Expert-Basic, komunikuję się z PLC po USB.
Moje pytanie: jak skonfigurować lub pod jakimi adresami istnieją przekaźniki wewnętrzne, które "ustawione" w programie (SET) pamiętają stan wysoki po wyłączeniu zasilania PLC i ponownym uruchomieniu maszyny? Nie mogę tego znaleźć w dokumentacji pdf ani w konfiguratorze M E-Basic.
Z góry dziękuję za pomoc.

0

10 lat temu programowałem w unity pro schneidera ale szukaj opcji retain.
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA243348/

0

dziękuję za pomocny link.
W sterowniku brak kieszonki z baterią, czyli sterownik zapamięta tylko słowa %MW0 do %MW49.(???)
Jeżeli dobrze się domyślam, że przykładowo: od %MW0.X0 do %MW0.X15 to bity zapamiętywanego (bez baterii) słowa %MW0 ,
to mógłbym je wykorzystywać jako zapamiętywane przekaźniki (flagi)? Sprawdziłem w symulatorze i niestety nie działa -czyli ustawiony programowo MW0.X0 nie jest zachowywany po inicjalizacji sterownika.
Czyli ratuje mnie tylko bateria?