Zakup szafy rack i UPS'a.

0

Witam.

W związku z tym, że firma w której pracuje nie długo będzie miała przeprowadzkę, musimy kupić szafę serwerową (do tej pory korzystaliśmy z "ogólnej" serwerowni całego budynku).
Nie mam jakiegoś doświadczenia w takich zakupach stąd prośba o pomoc, i podpowiedzenie na co zwrócić uwagę.

W szafie będą:

  • 2 serwery (obudowy 1U)
  • 2 switche (obudowy 1U)
  • 2 rejestratory DVR (obudowy 1U)
  • 2 patch panele (obudowy 1U)
  • UPS - tutaj też prośba o pomoc w wyborze... (do tej pory również korzystaliśmy z ogólnego)
  • router - pod niego pewnie jakaś półka (nie jest przystosowany do montażu w racku)

Na pewno chcemy stojącą szafę (a nie podwieszaną szafkę), ze względu na łatwiejszą instalację i wygodniejsze użytkowanie.
Pomieszczenie gdzie będzie stała ta szafa będzie klimatyzowane, ale domyślam się, że sama szafa również musi być "wentylowana" (tzn. posiadać swoje wentylatory" ?
Czy możecie polecić jakieś sklepy z takimi rzeczami?

Z góry dziękuję za pomoc.

0

co do szafy to przede wszystkim sprawdź jak głęboki jest serwer. Np. serwery IBMa są bardzo głębokie i jak kupujesz szafę to trzeba kupić głębszą. Czy boki i tył są ściągane. Jak nie wiesz jaką chcesz to się przejedź do jakiejś hurtowni, pooglądaj, pogadaj z ludźmi, powiedz im co potrzebujesz. Co do konkretnego modelu to nie pomogę bo podstawowe funkcje wszystkie mają takie same a co do wyglądu to kwestia gustu

0

Czy planujecie ponownie przeprowadzke?

Szafa w biurze im większa tym lepsza, ale jednocześnie im większa tym ciężej ją ruszyć. Mam szafke 22", na kółkach i jest to w miare ok rozwiązanie jeżeli potrzebujecie zmieniać biuro za jakiś czas lub po prostu, nie macie dedykowanego pomieszczenia na server room.

Tak czy siak, im wyższa tym lepiej, 44", 48" to norma. Co do rozmiarów, to bierzcie szafy serwerowe, a nie telekomunikacyjne. Czyli rozmiar minimum 600x800, a najlepiej 800x1000. Serwery 1U są długie, i najczęściej mają ponad 60cm długości, dlatego na produkcje lepsza szafa 800x1000 bo jest wystarczająco miejsca na kable i szyny. Kolejna kwestia, to wentylacja. Szklane drzwiczki są ok, ale jak planujecie więcej maszyn to lepiej siatka i wentylatory.

Co do UPS, to podliczcie moc zasilaczy i określcie na ile wykorzystujecie ten sprzęt. Mam UPS, rack 3u, bodajże 1600VA, i na tym stoi 5 serwerów o niewielkim poborze prądu: średnio ~400W, maks ~900W. Do dużej szafy, niestety raczej już konkretny zewnętrnzy UPS i pojemność w grubych kWh.

Ważne: Jak planujecie mieć dużą szafe, to sprawdzciie nośność podłogi i elektryke budynku!!!
To samo w przypadku UPS. Szafa potrafi mieć nacisk grubo powyżej 500kg/m^2, a po kablach może iść powyżej 10A prądu.

0

Dziękuję za odpowiedzi.

W szafie wylądują:

  1. HP proliant dl120 g5 - wymiary w specyfikacji : (H x W x D) (with bezel) 1.69 x 17.64 x 27.5 in (4.30 x 44.80 x 69.85 cm)
  2. FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M1 Rack - wymiary w specyfikacji : (W x D x H) 482.6 mm (Bezel) / 435.4 mm (Body) x 572 x 42.8 mm

Co do kolejnej przeprowadzki w przyszłości: w nowej lokalizacji mamy umowę na 5 lat - co będzie później... tego nawet najstarsi górale nie wiedzą ;).

Pobór prądu:

  1. wg specyfikacji: Input Requirements (per power supply) Rated Input Power <500W @115/230 VRMS (For frequency only)
  2. wg specyfikacji: Active power (max. configuration) 197 W
    Switche < 100 W
    W sumie < 800 W.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1